Salut à tous,
concernant les fils électriques alu, ca passe tous en almelec ou c'est generalement repris en alu mélé
Merci
Hors ligne
salut tu as l'almelec et l'a5, tout dépends c'est quoi tes cables et la quantité?
Hors ligne
Faudra que je mette une photo ca sera mieux
Hors ligne
si cable aerien c'est almelec, mais si tu en as que 2kg ca te sera peut etre repris en alu mélé suivant le reste de ce que tu livre
Hors ligne
Il y-a des câbles aériens en cuivre, aussi.
Il me semble que le câble aérien en almelec comporte aussi un fil d'acier en son milieu afin d'éviter que l'âme en alu ne s'étire sous la traction.
Un simple aimant permet de le voir et les ferrailleurs le rachète bien moins cher si ce fil d'acier est toujours là à la pesée.
Il existe aussi des câbles gaînés (genre RO2V) en almelec qui remplacent à moindre coût des câbles à âme cuivre pour l'alimentation d'armoires et de transfos.
En tout cas, je déconseille d'essayer de perdre son temps à peler le câble haute tension (celui avec un gros isolant blanc sous la gaîne noire) vu les problèmes que ça pose et le peu de rentabilité induite.
Dernière modification par golfech (2014-08-12 10:28:28)
Hors ligne
pas de rentabilite effectivement mais le peu que ça donne ça fait deux trois ronds pour mes gars histoire de...et on le fait quant meme......meme si ca rapporte rien les mecs ont quant meme de quoi bouffer.....on le garde pour des jours sans.........
Hors ligne
golfech a écrit:
Il y-a des câbles aériens en cuivre, aussi.
Il me semble que le câble aérien en almelec comporte aussi un fil d'acier en son milieu afin d'éviter que l'âme en alu ne s'étire sous la traction.
Un simple aimant permet de le voir et les ferrailleurs le rachète bien moins cher si ce fil d'acier est toujours là à la pesée
Il parle juste d'alu ... sinon oui c'est vrai l'almelec vaut en principe moins cher que le A5, surtout avec l'oxydation également présente
Hors ligne
Merci pour les réponses, je le garde de coté pour ce qui a (pas plus de 2 kg), sinon gainé il faisait environ 3 cm avec plein de cables à l'intérieur
Hors ligne